如何选择IDC机房?

 

机房名称:环球数码五星级双线机房---
机房简称:环球数码机房数码机房深圳市政府云计算中心
机房地址:位于深圳高新科技产业园北区、沿福田中心区出发十分钟即可直达,腾讯大厦正后方
机房面积:1600余平米
总机柜数:150个机架
机房级别:国家AAA级数据中心
电力设备:四路市电,美国伊顿UPS主机,劲达联通电池,美国卡特2000KVA柴油发电机组 
出口带宽:8G出口带宽,双点备份冗余线路结构,
空调设备:意大利HIROSS专用机房水冷空调
防火墙设备:Juniper SRX3400
一、机房介绍
1、网络资源
数据中心采用全CISCO思科网络设备,核心路由12000系列,核心交换机6500系列,二层接入交换机为2950系列;核心网络设备均采用双电源、双引擎,避免单点故障导致网络问题;
• IP地址规划,我司全网采用子网掩码为27位,2机柜为一个子网,保证ARP出现后的影响面,同时也保证用最短的时间内寻找ARP攻击源;依托深圳电信90G出口带宽,双点备份冗余线路结构,
机房网络拓补图
 
2、电力配备
我司数据中心具有四路电力保障,分别以下:
 市电一,接松坪山高压配电室;
 市电二,接科技园高压配电室;
 高保障电,与消防电为同一路电;
• 650KW柴油发电机;
 电力正常供应时,走市电一电路,已在负一楼高配电房做两回路接入;当市电一失效时,自动无缝切换至市电二电路;当市电一、与市电二同时失效时,启用高保障电路,并同时开启柴油发电机,以作正常运行;24小时更稳定的电力保证。
3、温、湿控制
 
主用空调为美国进口CAROSS卡洛斯,精密空调2——IDC数据中心专用空调、并达到恒温(温度为22-23度)、恒湿(湿度为45%-55%)
 备用空调为日本进口HITACHI日立,中央空调8台,如遇主空调维护、维修时,备用空调将全部开启;,精确恒温、恒湿控制,确保设备正常运行。
4、安全优势
门禁系统
• 1、从您进入大厦那一刻,保安为第一道门;
• 2、五楼出电梯为第二道,第一个门禁;
• 3、过了第一个门禁走到机房外走廊为第三道门,第二个门禁;
• 4、进了机房外走廊便进入指纹门禁及刷卡门禁,两门禁同时开户时,方能进入机房托管区域;
• 5、同时核心机房与配电房均有门禁系统以及固定门锁系统;
• 6、当您从机房出去时,均需要我司值班人员刷卡方能出机房;
5、监控优势
安防监控:机房内部每条过道均有一个监控,两边过道的监控相互监控,机房内部合计15个监控摄像头;机房外走廊有5个监控摄像头,分别监控着前、后机房大门,强、弱电井大门、每个可进入走廊的门均在监控内;
6、消防优势
消防灭火、气体灭火,智能集控系统、设备安防高度警戒。
二、售后服务
CCIE
CCNP等国际认证的资深人才,维护更专业,提供专业增值服务,满足您的各种需求。
 
三、IDC服务器托管收费标准:
    详情请咨询我们的服务热线:

 

电话:业务1:0755-88821298(10线)  业务2:0755-88878198(10线)  业务3:0755-88878198(10线)
技术:0755-88822938(10线)    技术:0755-88856998(10线)
业务地址:深圳市罗湖区祥福大厦14楼
机房地址1:深圳市南山区科技中三道环球数码机房5F
机房地址2:深圳市南山区科技园科兴科学园B栋2单元4楼
机房地址3:深圳市南山区科苑路维用科技大厦6楼
ICP:粤ICP备14056857号   yunlink.net © CopyRight 2014-2015